土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 整定值问题

整定值问题

发布于:2010-02-01 22:40:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们有个35KV的变电所,是35变10KV的然后10KV有10多个馈出线, 其中一个10KV开关柜是瓦斯发电站的出线,我们瓦斯发电站也有个10KV配电室,如果瓦斯发电站这边的负荷增加,35KV变电所的10KV发电站出线开关柜的整定能不能不调
我只调瓦斯发电站配电室的开关柜的整定值吗, 是不是都是分段整定。能不能回答的圆满一点。

未命名.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yyid2008
    yyid2008 沙发
    那具体计算呢 是怎么计算的啊
    2010-02-04 14:23:04

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    发电厂与变电站之间的线路,说明是双向输电的线路,在保护上较难计算,在发电机并网之前,是变电站向发电厂送电,在保护上只能满足输电负荷要求的前提下,以切断线路短路故障为目的来计算,过负荷电流(是继电保护一个重要的数据)是发电厂侧可能出现的最大平均电流X可靠系数,这个值在负荷变动时,变电站侧肯定要变(重新设置),这个值的意义是给过流保护用的,又是速断保护的后备保护。
    而在发电厂侧,这个是母线保护中的后备保护,又是发电厂设备速断保护的远后备保护,反过来,当发电机并网时,发电厂侧的过流保护是这条线路速断保护的后备保护。
    变电站侧过流保护在发电机并网时是本段母线速断保护的后备保护。
    这样一来,一个保护定值有两个用途,在(二个用途的二个保护)计算中,会发生差距,达不到两个保护的要求,而且还有一个重要的问题:当发电机并网时,线路故障电流会从两侧往故障点注入(故障点短路电流非常大),影响发电机和系统的正常运行,所以,对这种两侧供电的线路,一般都是用差动保护用为主保护,把两侧的速断、过流作为后备保护,差动保护为无时限跳两侧。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-2 21:12 编辑 ]
    2010-02-02 21:11:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

熔断器问题

各位同行,在电气低压配电设计中,使用熔断器的,应用在什么场合中。有的报上来。

回帖成功

经验值 +10