土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教:如何在断路器上设置缺相跳闸
情形如下:
断路器电源取A相电压,并连接了缺相保护控制器,但现在存在一个问题,假如缺A相,那么断路器取不了电,也就无法执行跳闸,这个应该怎么解决啊

全部回答(12 )

  • zsqroger
    缺相保护器出线,串接到分闸按钮常开头上!

    [ 本帖最后由 zsqroger 于 2011-4-11 15:43 编辑 ]
    2011-04-11 15:40:11 来自 PC 评论 举报
  • ivw2008
    可以在断路器本体上加装欠、失压保护线圈,断电后自动跳闸。另外断路器控制电源可采用多路供电
    2011-04-10 14:33:10 来自 PC 评论 举报