我用的三菱塑壳断路器800A的,表面的功能表上有CAT A和CAT B这表示的是什么意思,请高手解答
该断路器为800A,到70%的时候就会自动报警,三菱断路器配的是40*8的铜排,但是铜排连接处的温度可以达到80度,请问这在允许范围内吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yai317
    yai317 沙发
    应该是应用类别
    应用类别“A”:在短路条件下不应选择。这些断路器没有短时承受电流额定值。
    就用类别“B”:在短路条件下应选择。这些断路器有短时承受电流额定值。
    所有电子式型号(400~800AF)应满足应用类别“B”。
    2005-07-30 09:10:30

    回复 举报
    赞同0
  • byecar
    byecar 板凳
    请楼主提供具体的型号,因为三菱的800A的断路器有多种型号。
    另外,如果带了负荷80度的温度是正常的。
    2005-07-27 14:34:27