前段时间 做一个大楼安装10Wled流水夜景灯的工程,交流220V,灯具安装在大楼的轮廓上,为了维修方便轮廓上都安装了角钢的爬梯,灯具带有铝质底座,当从爬梯B到爬梯A的时候,突然全身颤抖起来,大概持续了3-5秒。。。。。。。。。。手肿了两天。
后来查原因:1:漏保被短接 2: 爬梯A处靠着灯的铝质底座带电并且没有接地 爬梯B处接地电阻1.2欧姆,但是一手握着爬梯A,一手握着爬梯B.
[
本帖最后由 jay2687047 于 2010-2-1 21:25 编辑 ]