运行中的变压器(2000KVA)能否突然短期报停(2-5)个月,报停后还收基本费吗。另外,2000KVA的干式变运行效率多少时最经济,请前辈解决,不胜感激

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • bossdyc
    bossdyc 沙发
    支持楼上的。学习了。。。精辟呀
    2010-02-01 22:44:01

    回复 举报
    赞同0
  • prcplam
    prcplam 板凳
    还有第二十三条中的一句:
    5、减容期满后的用户以及新装、增容用户,二年内不得申办减容或暂停。如确需继续办理减容或暂停的,减少或暂停部分容量的基本电费应按百分之五十计算收取。
    2010-02-01 22:00:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干式变压器故障分析

通过一段时间的试运行(2个月),干式变压器(SCB9-315/22)高压线圈击穿事故,高压馈电柜综合保护显示器显示:相过流故障,跳闸电流152A,高压柜C相熔芯击穿(高压断路器整定值为:过负荷I>51 10A 60.0S,过流电流I>51 10.8A 1.00S,速断电流I>>51 86.3A 0.00S)。低压侧没有任何电器烧坏,没有开关跳闸。事故发生这段时间高压经常发生无规则停电。请各位帮忙分析一下是什么原因烧坏的。