发布于:2005-07-27 12:21:27
来自:电气工程/建筑智能化
[复制转发]
C-bus总线在楼宇自控中的应用
2005-7-26
陈伟滔
摘要:C-Bus系统是一个二线制的管理系统。所有的单元器件(除电源外)均内置微处理器和存储单元,由一对信号线(UTP5)连接成网络。每个单元均设置唯一的单元地址并用软件设定其功能,通过输出单元控制各回路负载。输入单元通过群组地址和输出元件建立对应联系。当有输入时,输入单元将其转变为C-Bus信号在C-Bus系统总线上广播,所有的输出单元接收控制信号并作出判断,控制相应回路输出……
关键词:C-Bus 楼宇自控 照明系统
C-Bus系统是一个二线制的管理系统。所有的单元器件(除电源外)均内置微处理器和存储单元,由一对信号线(UTP5)连接成网络。每个单元均设置唯一的单元地址并用软件设定其功能,通过输出单元控制各回路负载。输入单元通过群组地址和输出元件建立对应联系。当有输入时,输入单元将其转变为C-Bus信号在C-Bus系统总线上广播,所有的输出单元接收控制信号并作出判断,控制相应回路输出。 C-Bus系统是由计算机设定的,一旦系统设置完成后电脑即可移走。所有的系统参数被分散存储在各个单元中,即使系统断电也不会丢失。一旦电脑接入C-Bus系统中,则可实现时监控,定时控制等功能。
下面,通过原建立的一个楼宇系统工程介绍C-bus总线在楼宇自控系统工程中的应用。
1 工程概况
粤东信息大厦位于市区龙眼南路与海滨路交界处,是飞机进入市区航空港的必经地段,地理位置重要,环境优美。总建筑面积94180平方米,包括主楼、机楼和裙楼三部分。
楼宇自控作为智能化系统的重要组成部分,其目的是对楼宇机电设备和能源进行智能化管理,来创造安全、舒适的生活与工作环境。所以BAS系统必须具备对楼宇内空调通风系统、变配电系统、给排水系统、电梯系统、照明系统、泛光照明、自动灌溉等大量机电设备进行有条不紊综合协调、科学地进行管理及维护保养工作的能力。
2 系统功能
根据工程的技术要求,所选用的BAS系统既要具备技术先进性和经济合理性,又要能够满足大厦对设备的群控和节能的要求。故BAS系统可实现如下控制功能:
(1)空调冷源系统
主要对4台冷水机组、8台冷冻/冷却循环水泵、集水器、分水器、膨胀水箱、冷却塔等进行控制。
1) 自动监测冷水机组、冷冻/冷支循环水泵的运行状态、故障状态、手自动选择状态、电动蝶阀的开关状态以及水泵的水流状态,并给出运行时间累计和维修警告。
2) 自动监测冷冻水供回水温度、流量、压力,并计算出大厦的冷(或热)总负荷。
3) 自动监测冷却塔进/出水的温度,并确定冷却塔冷却风扇的启动或停止要求。
4) 根据冷冻水供回水压差,控制压差旁通阀的开度,以维持供回水压差平衡。
5) 根据大厦的冷负荷完成对冷水机组台数控制,运行顺序的转换控制,并对相关的水阀和水泵进行联锁控制,即联动起动顺序:冷水机组电动碟阀开→判断电动蝶阀状态正确→冷却水泵开→水泵状态正确3分钟后→冷冻水泵开→水泵状态正确5分钟后→冷水机组启动;联动停止顺序:冷水机组关(5分钟后)→冷冻水泵关(5分钟后)→冷却水泵关→电动蝶阀关。
6) 根据时间程序、各冷水机组运行时间累计等确定各机组的运行顺序。
7) 自动监测膨胀水箱的高、低液位,并根据液位的高低产生相应的告警信号。
(2)空调机组和新风机组
1) 自动监测新风机组的送风温度、风机的运行状态、手自动状态和故障信息。
2) 自动监测滤网两边的压差,当两端压差加大,自动产生报警,以提醒更换滤网。
3) 根据业主的需要或时间表控制新风机组的最优化启停,并可对设备进行远程操作。
4) 根据回风温度的监测,自动控制机组的调节阀的开度,来维持送风温度的恒定。
5) 根据回风二氧化碳的浓度,自动控制机组的新风补充量。
6) 联锁控制:新风风阀与风机和水阀联锁控制,停风机时自动关闭新风阀及水代,风机启动前,延时自动打开风阀。新风阀必须维持最小新风量以保持空气清新。当回风防火阀门发生动作时,自动关闭风机,并发出告警信号。
7) 复位控制:在系统停机时或者在电网故障时,具有弹簧复位功能的执行器或通过DDC将使阀门关闭。
(3)送排风系统
主要实现自动监测送排风机运行状态、故障信息和手自动状态,并能够远程对电机进行控制,并按照业主需要,根据时间表自动控制风机的启停,以节约能源。
(4)给排水系统:主要对地下水池、楼顶水箱的水位和各类水泵的工作状态进行监控。
1) 监视水泵的启停以及运行状态,故障报警。
2) 监视楼顶水箱的高低液位状态,与相应的水泵进行联锁控制。即:当水位降至低限时,联锁启动相应的水泵,直到水位降至低限时,联锁停泵。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报