土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 风机远程控制问题

风机远程控制问题

发布于:2005-07-27 12:07:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
风机是不是一定要远程控制和就近控制.
我现在作了一个项目,是十几千瓦的通风机在屋顶,配电箱在三层(共三层)配电间,
我只在配电箱上装了控制按钮,在风机旁边没有装单独控制设备,是不是不符合规范啊.

审图意见说,必须要就近控制和切断远程控制的措施又是怎么回事,我这里没有远程控制啊,或是没有就近控制,我都迷糊了,大家帮我解答一下吧.

还有象如果是排烟风机的话,肯定有消防联动控制的,这个控制是在配电箱那里吧,但是这个切断远程控制是怎么回事,也麻烦帮我解答一下吧.

现在才发现自己好笨呐.....

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • powerwwk
    powerwwk 沙发
    远程控制你可以设在配电箱上,现场控制最好在风机旁设急停按钮
    我做的工程一般都是远程在中央控制室监控,现场是配电箱控制,加上风机旁设急停按钮
    2005-07-27 12:23:27

    回复 举报
    赞同1
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 板凳
    同意五楼!
    2005-07-27 16:37:27

    回复 举报
    赞同0