土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 跪求高手解答——自动阀头产水段装电磁阀,关闭后压力持续升高!

跪求高手解答——自动阀头产水段装电磁阀,关闭后压力持续升高!

发布于:2010-02-01 10:43:01 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
流程为砂滤、碳滤、软化器,其中软化器一用一备,砂滤和碳滤用fleck 5600阀头,软化器用的9000,软化器后装有出水电磁阀。当砂滤,碳滤发出冲洗信号时,出水电磁阀关闭,当软化器再生且后续水箱到高位时,出水电磁阀也关闭。以前都是这么做的,但是,这次碰到问题,出水电磁阀一关闭,压力马上上来,可以达到5kg/cm2,我很莫明,难道是以前没注意?请高手解答!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • duanwei50215
    duanwei50215 沙发
    电磁阀关闭后,压力是保持在5kg/cm2不上升了,还是到了5kg/cm2,会降下去了。

    会不会是砂,碳机头有点漏吧.
    2010-03-03 17:22:03

    回复 举报
    赞同0
  • kanghaiguang
    kanghaiguang 板凳
    我前段时间也遇见这个问题,而且也是5600,不过我选的泵比较小,压力最多到4.5kg/cm2,所以就这么用了,如果你的压力一直升高,可以考虑再加个电磁阀,反洗时一个关闭,一个打开,把水排出去就好了。
    2010-02-01 16:43:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 262 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

长期喝纯净水真的不健康吗?

各位请发表高见!长期喝纯净水真的有害健康吗?

回帖成功

经验值 +10