土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教游泳池补水的方式

请教游泳池补水的方式

发布于:2010-02-01 08:44:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一会所地下一层设有小型游泳池,补水箱的设置很困难。请问各位:能否直接引市政给水管道(加倒流防止器)为游泳池补水?操作采用定期人工控制。游泳池补水一定要采用补水箱吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zx7610
    zx7610 沙发
    方法1:采用平衡水池或采用平衡水箱,控制阀用浮球控制阀,出水管口接到游泳内,浮球连接到平衡水箱控制水位。
    方法2:从游泳引出作为平衡水位的管道,在管道内安装水位探头,探头控制供水管的电磁阀或电动阀(最好加设旁通管)
    2010-02-05 00:04:05

    回复 举报
    赞同0
  • zyyzgb4818670
    zyyzgb4818670 板凳
    游泳池补水应采用平衡水池或补水箱间接补水
    2010-02-04 16:57:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1296 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单独的酒吧消火栓用水量应该套哪类

如题,单独的酒吧消火栓用水量应该套建筑设计防火规范GB 50016--2006表8.4.1 室内消火栓用水量 内哪部分?先谢谢了!

回帖成功

经验值 +10