土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋的连接问题

钢筋的连接问题

发布于:2005-07-27 09:49:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁板式筏基中地基梁的正反两个方向均受力,我图纸要求上部钢筋在支座搭接,下部钢筋在跨中1/3范围内搭接,采用闪光对接焊,同一接面搭接数小于50%。 但施工人员提出钢筋出厂时均为9m长,按图纸要求大量钢筋要截断,造成浪费。请问采用闪光对接焊时是否可以在梁的任何位置均可搭接,只要接头错开35d,且同一连接区段内搭接数小于50%即可?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 我爱你大鹏鹏
    采用闪光对接焊时可以在梁的任何位置均可搭接,只要接头错开35d,且同一连接区段内搭接数小于50%即可。参见《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003)4.0.3条规定及条文解释:
    根据本条规定,只要焊接接头的质量达到II级接头要求,且接头百分率不大于50%,可以在抗震结构中的任何部位使用。另外如接头达到I级接头标准,接头百分率及位置可不受任何限制。
    2009-06-23 14:31:23

    回复 举报
    赞同0
  • wudingyi
    wudingyi 板凳
    2007-10-11 23:14:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多