请问为什么风机型号相同转速相同还会对应不同的风量
请问为什么风机型号相同转速相同还会对应不同的风量
请问为什么风机型号相同转速相同还会对应不同的风量
如HTFC-Ⅰ
机号
9 转速
1450 风量 全压
2050 447
2355 464
2860 481
3230 477
[
本帖最后由 yuxiaohui336 于 2010-1-30 19:49 编辑
]
发布于
2010-01-30 16:55:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
qq_1503060573576
当连接风机的管道阻力小的时候447,风机的运行时候阻力就小通过的风量就大,就像是用嘴吹气。当连接风机的阻力大时477,就像是用手按住嘴向外吹气,吹好长时间才能把这口气吹完。就是说风量自然就小了。
2017-08-18 20:53:18
来自 PC
评论
举报
young263
叶片也相同的时候,风量与风压是成反比变化的。
楼主的情况应该是调整不同的叶片角度的参数变化。