排水管道穿风机房的问题

发布于:2010-01-30 16:53:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范说排水管道不能穿越通风小室!请问通风小室和风机房有区别吗?
排水管道能穿越风机房吗?谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sleepcity2033
    sleepcity2033 沙发
    谢谢楼上的啊!
    2010-02-01 14:27:01

    回复 举报
    赞同0
  • ytzfqjcz
    ytzfqjcz 板凳
    通风小室是用来做进风的入口或者排风的出口,如果有排水管穿越,当通风小室是进风口的时候不符合卫生要求,也不利于管道的检修;通风机房是放有风机等设备的,可以和暖通专业商量,只要不影响设备摆放和检修,是可以穿越的
    2010-02-01 14:03:01