土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教高手

请教高手

发布于:2010-01-30 16:17:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
十一层的小高层,框架剪力墙结构,下面两层是商铺,上面是住宅
当梁的跨度很小时,跨度大概是1800mm,梁的高度建筑要求是400mm,那么两端都是柱子的梁配筋非常大,一端与柱相连,一端与剪力墙相连的梁的配筋很小,是什么原因?
谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 自强厚德
    自强厚德 沙发
    我想是剪力墙的线刚度更大,与柱子相连的梁吸收的地震力小于,与剪力墙相连的梁的地震力
    2010-01-31 19:19:31

    回复 举报
    赞同0
  • wyzmtwin
    wyzmtwin 板凳
    当然是平面内啦
    2010-01-31 14:57:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架梁柱箍筋的选用

请问框架梁柱箍筋可以用三级钢吗?那位高手帮帮忙!先谢了!

回帖成功

经验值 +10