也许是小弟我学艺不精,怎么也没看懂《常用风机控制电路图》(99D303-2)的所有双速风机的控制电路的原理!!
我认真看了这些电路图,据我自己的理解如下:
平时情况下,只有KM1是合闸的,
消防情况下:KM2,KM3合闸。
问:
1:平时只有KM1合闸,电机绕组能形成回路运行吗?不管是“星型”还是“三角”,都需要两个接触器合闸才能实现啊!如果要低速运行,不是要“星型”接线吗?
2:高速运行的时候,需要“三角”运行,但是KM2,KM3合闸,形成的却是“星型”接线啊!!!
3:“三角”线电流应该“星型”线电流的1.732倍还是1.414倍了?这个跟选择热继电器的整定值有关啊……
(电机丢的太久了,认识我的人不要说出我是哪个学校出来的呀,太丢脸了。)
求各位老大们赐教!紧急情况!
我的双速风机是11kW的,如果可以告诉我断路器、热继电器、接触器在低速和高速时的整定值就再好不过了。