土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 国标图集(99D303-2)上双速风机控制的疑惑?

国标图集(99D303-2)上双速风机控制的疑惑?

发布于:2005-07-27 02:08:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
也许是小弟我学艺不精,怎么也没看懂《常用风机控制电路图》(99D303-2)的所有双速风机的控制电路的原理!!
我认真看了这些电路图,据我自己的理解如下:
平时情况下,只有KM1是合闸的,
消防情况下:KM2,KM3合闸。

问:
1:平时只有KM1合闸,电机绕组能形成回路运行吗?不管是“星型”还是“三角”,都需要两个接触器合闸才能实现啊!如果要低速运行,不是要“星型”接线吗?
2:高速运行的时候,需要“三角”运行,但是KM2,KM3合闸,形成的却是“星型”接线啊!!!

3:“三角”线电流应该“星型”线电流的1.732倍还是1.414倍了?这个跟选择热继电器的整定值有关啊……

(电机丢的太久了,认识我的人不要说出我是哪个学校出来的呀,太丢脸了。)

求各位老大们赐教!紧急情况!

我的双速风机是11kW的,如果可以告诉我断路器、热继电器、接触器在低速和高速时的整定值就再好不过了。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • smrhkhy
    smrhkhy 沙发
    低速时三角形,高速是双星,我不管你转速怎样,热继只看设备功率照常选型:(
    2009-06-04 12:39:04

    回复 举报
    赞同0
  • tsf10127
    tsf10127 板凳
    高速运行时的热继电器怎么选择?也就是说高速运行时计算电流怎么计算呢?
    2008-01-03 18:40:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教此条规范的出处,请高手指教!

消防时要求切断本防火分区及相邻防火分区的电源,请问这条出自哪本规范啊,请赐教。谢谢!

回帖成功

经验值 +10