土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 消力池设计!

消力池设计!

发布于:2010-01-30 10:34:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
哪位大哥指点!
小弟刚接触水工设计,以前主要做建筑给排水、工厂里面综合管线。
明渠由于坡度比较陡,下游接平坦渠道时有个消力池,这个消力池如何设计啊,有简单的公式么?
就是普通的明渠接明渠或明渠接管道!
谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liuyaran1981
    liuyaran1981 沙发
    我认为你这个不是消力的问题,而是应该设置跌水来调整纵坡的,能做急流的渠道吗?从水力学上说,急流变缓流,就是形成水跃,应该需要消力。
    2011-03-23 10:37:23

    回复 举报
    赞同0
  • wato92
    wato92 板凳
    你可以看一下《水工建筑物》这本书,里面有介绍,主要是消能。
    2010-01-30 20:43:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.68 万条内容 · 856 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水厂一级泵房扬程怎么算?

扬程是根据哪个水位确定,最低水位,常水位,还是什么的?流量是在最低水位时,还是在常水位时保证设计流量?

回帖成功

经验值 +10