土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教一个大家问题(关键词:地下水池 防冻 保温)

请教一个大家问题(关键词:地下水池 防冻 保温)

发布于:2005-07-27 01:17:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人现设计一座北方寒冷地区室外埋地消防水池,水池是供消防车取水用的.
整个水池池顶标高为-1.000米,在冰冻线以下,但是吸水口处于冰冻线上,请问该取水口会引起水池水结冰吗?如果不会,怎样计算热平衡呢??如果会,请问取水口该怎样处理呢?(不考虑采暖情况下)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • kelvin-lee
    kelvin-lee 沙发
    地上部分是不是一般包括通气孔管和您说的吸水管?好像这两部分能用保温棉进行防护。我们多交流交流吧!
    2005-11-07 13:27:07

    回复 举报
    赞同0
  • kelvin-lee
    kelvin-lee 板凳
    我做隧道消防的。我也有室外地埋式消防水池。当然也遇到类似的问题。希望和您交流。

    我邮箱limusen@yaohioo.com.cn
    2005-11-07 13:24:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防电梯前室要不要布喷头?

请问消防电梯前室里面要不要不喷头??是根据哪条规范?谢谢

回帖成功

经验值 +10