抗震规范6.5.1条要求 框剪结构的抗震墙周边应设梁和端柱组成的边框
高规又说剪力墙可以和框架分开 仅在后面的条文中说设暗梁即可
没提到端柱
真不知道 这个端柱还要不要设
尤其对住宅 设不设端柱 对建筑影响还是很大的
请高手指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yhard
    yhard 沙发
    个人觉得,如果是一字型墙,除了加端柱(柱宽高要满足2倍墙厚,如不允许柱突出外墙的话,对住宅的卧室、厅布置家具影响大),应尽可能设带翼墙肢(满足3倍墙厚)或一字型墙通过强连梁(跨高比小于2.5)与其它墙肢相连,避免一字短肢墙。
    2010-01-31 11:39:31

    回复 举报
    赞同0
  • chingstar
    chingstar 板凳
    如果是一字型墙,两边要加端柱
    与梁平面内搭接,且梁宽不大于墙厚,可不加端柱;若平面外,则要加。
    2010-01-30 23:22:30