土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 制热,高压跳了什么原因?
一10P的水源热泵,机组在制热运行30分钟后(末端只开20%)出现高压保护,请问是什么原因,另外,冷冬水质不是很好,冷却水温在12度左右?请大侠指导!

全部回答(4 )

  • yzhchlan
    楼上的朋友,漏了制冷剂怎么可能主高压跳呢?
    请问楼主: 为什么末端只开20%?
    水流量不够肯定要高压跳的。
    2010-03-24 14:24:24 来自 PC 评论 举报
  • sz-lqh
    制冷剂没了吧,查查有没有漏的,在加点制冷剂。
    2010-03-24 12:48:24 来自 PC 评论 举报
加载更多