土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础短桩,怎么办?
现有一高层,地上36米,地下底板板面标高-4.150米,打预应力管桩,承载力按端承计算。桩直径为500,大部分桩长为7米左右,电梯筒位置的桩较短,仅仅只有3米左右。我该如何处理?最后有具体规范出处!

全部回答(18 )

  • tjshilide

    桩长规范没有具体要求,关键是什么破坏模式。

    3米长的管桩也是桩基础,注意是是否挨周围影响降低了承载力。

    2021-11-10 08:34:10 来自 PC 评论 举报
  • tt-ljq

    7米左右承载力满足的话也可以了。3米出如果担心建议降低下承载力适当补点桩就好

    2021-10-29 11:32:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 678 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10