桩长规范没有具体要求,关键是什么破坏模式。
3米长的管桩也是桩基础,注意是是否挨周围影响降低了承载力。
7米左右承载力满足的话也可以了。3米出如果担心建议降低下承载力适当补点桩就好
主题
回复
粉丝
地基基础
12.11 万条内容 · 704 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(18 )
-
tjshilide
2021-11-10 08:34:10
来自 PC
评论
举报
-
tt-ljq
2021-10-29 11:32:29
来自 PC
评论
举报
加载更多桩长规范没有具体要求,关键是什么破坏模式。
3米长的管桩也是桩基础,注意是是否挨周围影响降低了承载力。