土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 让送电人员心惊肉跳的补偿箱

让送电人员心惊肉跳的补偿箱

发布于:2010-01-29 22:19:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我厂生产的户外式是电容补偿箱,补偿方式为分补,四个回路共60千乏.既3*5.采用的方式为微断,DZ47-6340A;晶体式复合开关Y45A,电容器,浪涌体护器,三只RT1832-6A作二次保险.控制器工作电压为220V. 该箱安装在户外变压器侧.变压器为10000400伏-200千伏安.安装完毕,经现场安检人检查无误后进行初次送电,送电人员先合上变压器的高压熔断器,然后依次合上微断,当合上微断后不到一分钟时间,只听得轰的一声其中的一只复合开关盖子被炸飞.当场吓得送电人员险些丢掉宁克棒开溜.事后我售后服务人员赶到事发地,对该箱进行全面检查,并未发现异常.一次进线也下确无误.更换被炸坏的复合开关后成功送电成功.这类式的补偿箱我厂在09年生产了约百多台.出现这样的事故已好几起.对于频繁出现这等事我方技术人员也很纳闷,因为出厂时做的检验员验很细致,而且是用手动的方式对电容器组进行逐一投切.对此我几点希望坛里的高手们能给我指点指点,同时我有几条线索供大家参考.一当合上微断时复合开关并未投入,换句话说复合开关并未带负荷.2将炸坏的复合开关拆开后发现多半为晶闸管故障引起.磁保持继电器多半是被除数晶闸管烧坏时的高温灼伤,自身故障时候不是很多.3不知这类事故究竟是元件本身问题,还是电网里有份.复合开关生产厂对此的解释也较为含糊其辞.的确每当补偿箱要进行初次送电时,凡是经历过这事的供电人员无不胆战心惊.

IMG_1647.JPG


IMG_1662.JPG


IMG_1651.JPG


IMG_1670.JPG

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • gaozhuo2008qz
    gaozhuo2008qz 沙发
    在农村配电变压器现场也遇到过上电瞬间负荷开关冒烟烧掉,厂家也没给出具体解释,还说我们接线错误,换了一个新的好了,再换另外厂家复合开关(价格高一些),运行就很正常,个人认为还是复合开关本身的质量存在问题。
    2013-07-02 09:51:02

    回复 举报
    赞同0
  • 电力配电
    电力配电 板凳
    经常见到呀,这种是电容还没放完电变投补时就这样
    2013-07-01 16:00:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

咨询 啥叫打耐压

能否用通俗易懂的来解释一下?10KV的柜子

回帖成功

经验值 +10