土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请讨论:几个照明回路共用PE线,是否违反规范?
设计中将3个照明回路(L1,L2,L3各1)共用PE线,均为2.5mm2。结果,施工图审查意见说:因为共用,每回路的PE线截面实际上就小于相线截面,违反了16mm2以下的相线、PE线截面应相等的规范要求。
究竟该如何理解,掌握这一规范要求,请踊跃讨论。

全部回答(26 )

  • wbllove
    层次不同,理解不同而已。:Q :Q
    2008-09-20 21:19:20 来自 PC 评论 举报
  • dxm20092009
    什么是:( :( 同类照明
    2008-09-20 16:57:20 来自 PC 评论 举报