请讨论:几个照明回路共用PE线,是否违反规范?
请讨论:几个照明回路共用PE线,是否违反规范?
设计中将3个照明回路(L1,L2,L3各1)共用PE线,均为2.5mm2。结果,施工图审查意见说:因为共用,每回路的PE线截面实际上就小于相线截面,违反了16mm2以下的相线、PE线截面应相等的规范要求。
究竟该如何理解,掌握这一规范要求,请踊跃讨论。
发布于
2005-07-26 21:18:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
wbllove
层次不同,理解不同而已。:Q :Q
2008-09-20 21:19:20
来自 PC
评论
举报
dxm20092009
什么是:( :( 同类照明
2008-09-20 16:57:20
来自 PC
评论
举报