高压电容器是否可以用GL反时限继电器保护?
高压电容器是否可以用GL反时限继电器保护?
比如10kV及以下的电容器,在设计手册和GB图籍中,没看见过用反时限继电器来保护的,都是定时限继电器DL型,可能和规范要求有关,规范要求“带时限速断”,
那么电容器组是否可以采用反时限继电器来保护呢?
发布于
2010-01-29 15:27:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
沈涵
电容不采用反时限
2016-01-09 09:07:09
来自 PC
评论
举报
tnc
如果反时限瞬动值的整定,可以躲过合闸涌流,又满足灵敏度的要求呢?
2010-03-02 08:38:02
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
tnc
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
230
回复
947
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
-
沈涵
电容不采用反时限
2016-01-09 09:07:09
来自 PC
评论
举报
-
tnc
如果反时限瞬动值的整定,可以躲过合闸涌流,又满足灵敏度的要求呢?
2010-03-02 08:38:02
来自 PC
评论
举报
加载更多