土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ABB变频器带风机负载停机直流过电压怎么解决??

ABB变频器带风机负载停机直流过电压怎么解决??

发布于:2010-01-29 14:36:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
ABB ACS 550的75KW的变频器,带的风机,开始设置参数的时候就出现过一次直流过电压。当时只是以为参数没设对,没理它,继续设置参数。正常运转以后,基本上每次停机以后都出现直流过电压故障,运行中是没任何问题的,参数设的都对。打电话咨询ABB售后,他们说变频器坏了。ABB的人也去了两个,第一个过去看看,参数不错,准备换块板子,谁知道拿的板子型号不对,等一天又去一个,板子换上,问题还没解决。他们又说变频器没毛病,他们建议加制动电阻,可我公司的一个老工程师说加制动电阻的作用没多大,制动电阻也不能每次都把电压放干净。我们供了两台变频,都是带的风机,另外一台是45KW的,一直没有问题。设的自由停车,停机时间150秒,请问一下各位高手:停机后的出现直流过压,除了由于风机停后的自发电引起的,还有没有其他原因?
除了加制动电阻,还有没有好的解决方法??

[ 本帖最后由 zhangxinge0909 于 2010-1-29 15:35 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    支持2楼,这种现象就是加制动电阻,设置自由停机。
    2014-03-16 10:45:16

    回复 举报
    赞同0
  • gamer0319
    gamer0319 板凳
    我也遇到同样问题,我是一台锅炉鼓风机丹佛斯变频器功率160KW,最近停车两次都是报直流过压(锅炉工况没变),启动时间100S停止时间120S。变频器电源进线侧没有安装电抗器,厂家说是电源侧谐波引起的,可能吗?:handshake
    2014-03-16 08:24:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么埋地给排水管还要进行等电位连接呢?

等电位联结图集中,进出建筑的给排水金属管道要进行等电位联结,一般这些管都是埋地敷设过来的,为什么还要等电位联结呢?请教高手回答,

回帖成功

经验值 +10