发布于:2010-01-29 14:36:29
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
ABB ACS 550的75KW的变频器,带的风机,开始设置参数的时候就出现过一次直流过电压。当时只是以为参数没设对,没理它,继续设置参数。正常运转以后,基本上每次停机以后都出现直流过电压故障,运行中是没任何问题的,参数设的都对。打电话咨询ABB售后,他们说变频器坏了。ABB的人也去了两个,第一个过去看看,参数不错,准备换块板子,谁知道拿的板子型号不对,等一天又去一个,板子换上,问题还没解决。他们又说变频器没毛病,他们建议加制动电阻,可我公司的一个老工程师说加制动电阻的作用没多大,制动电阻也不能每次都把电压放干净。我们供了两台变频,都是带的风机,另外一台是45KW的,一直没有问题。设的自由停车,停机时间150秒,请问一下各位高手:停机后的出现直流过压,除了由于风机停后的自发电引起的,还有没有其他原因?
除了加制动电阻,还有没有好的解决方法??
[
本帖最后由 zhangxinge0909 于 2010-1-29 15:35 编辑 ]
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
支持2楼,这种现象就是加制动电阻,设置自由停机。
2014-03-16 10:45:16
赞同0
-
gamerfisher
板凳
我也遇到同样问题,我是一台锅炉鼓风机丹佛斯变频器功率160KW,最近停车两次都是报直流过压(锅炉工况没变),启动时间100S停止时间120S。变频器电源进线侧没有安装电抗器,厂家说是电源侧谐波引起的,可能吗?:handshake
2014-03-16 08:24:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报