土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教 漏电检测??

请教 漏电检测??

发布于:2010-01-29 14:19:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教,有一电梯轿箱照明回路,用电气火灾检测系统检测到漏电电流约1000mA,但是该照明回路的漏电开关(30mA,西门子的)却不跳闸,请问是怎么回事?如何进一步检测处理??谢谢了!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yis359574718
    yis359574718 沙发
    zj_0604 发表于 2013-2-2 21:54 照明回路为什么要设漏电呢?同问
    2013-02-06 14:37:06

    回复 举报
    赞同0
  • 走路去纽约64
    照明回路为什么要设漏电呢?
    2013-02-02 21:54:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电涌保护器、浪涌保护器、spd、pen的概念

俺是土建专业的,遇到几个小问题,请教一下:1、电涌保护器、浪涌保护器有啥区别吗,有人说一样,为啥图纸上这两个词都出现了呢,图纸上说:《电涌保护器技术参数:Uc=440V(MC),Imax=40KA(8/20us),Up=1.8KV,浪涌保护器型号为PU 40*3.》2、PEN是什么意思3、SPD是什么意思呢

回帖成功

经验值 +10