土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教:此条出自哪本规范

请教:此条出自哪本规范

发布于:2005-07-26 20:49:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
消防时要求切断本防火分区及相邻防火分区的电源,请问这条出自哪本规范啊,请赐教。谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • s9
    s9 沙发
    《报警规范》GB50116-98之6.3.1.8 “消防控制室在确认火灾滞后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通报警装置及火灾应急灯和疏散标志灯。”
    相对楼主文字:有关部位为本防火分区,无相邻分区。
    2005-08-02 08:47:02

    回复 举报
    赞同0
  • nblys@co163
    nblys@co163 板凳
    “切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置.....”
    这“有关部位”不好掌握,就参照警报装置的联动关系了。
    2005-08-02 00:56:02

    回复 举报
    赞同0