风机盘管电机在运转但是没有风怎么办?
风机盘管电机在运转但是没有风怎么办?
一个项目发现空调房间没有制冷效果,经现场勘察,发现风机盘管的电机有在运转,但是回风侧和送风侧都没有风(使用风量计测量),过滤器还算比较干净,不知道是什么原因导致的哪?
是不是盘管外表有脏堵呢?应该如何判断现场可能存在的问题呢?
发布于
2010-01-29 09:22:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(92 )
naningkai
电机转了肯定会有风;
若没风(或者说很小),则1)电机反转;2)无回风;3)风机叶片的问题;
2010-03-18 12:19:18
来自 PC
评论
举报
caiyegui
基本上排除你这种情况,因为脱节的话它会有响声的,而且很大声,我有过一个改造项目,甲方全部换轴承,结果在装的过程当中很多都螺丝都没上紧就出现你说的这种情况,但它很好判断,发出刺耳的声音
2010-03-18 10:22:18
来自 PC
评论
举报