现在承接了一个湿地公园的项目,因为公园为很多地形,又是四面环河道,所以大部分的雨水都通过坡度自然排放在河道中,
但是在局部主路上设置了雨水管网,管径根据经验设定DN300,哪位大侠能帮忙解答下,局部道路的雨:) 水管道怎么计算啊,谢谢。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 黑面神猴
    黑面神猴 沙发
    根据实际的算一下吧,当地的暴雨强度*径流系数*汇水面积(要根据实际情况定,不能仅考虑路),通过这个确定流量,再根据管道允许的流速去确定管径,最后拿50年一遇或者百年一遇的暴雨强度进行校核即可。
    2015-08-27 10:34:27

    回复 举报
    赞同0
  • tz0814
    tz0814 板凳
    根据地形和道路高程大致画出汇水面积,然后分别统计出道路和绿地的汇水面积确定综合径流系数,通过暴雨强度公式计算管径