土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 关于重点设防类建筑地震作用及抗震措施的讨论

关于重点设防类建筑地震作用及抗震措施的讨论

发布于:2010-01-28 20:34:28 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
重点设防类建筑地震作用及抗震措施的讨论
本人认为建筑工程设防分类标准GB 50223-2008 3.0.3-2重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。在satwe数据前处理-地震信息中的设防烈度和抗震等级应安本地区标准输入,而在后处理控制参数中轴压比等抗震构造措施应按提高1度设防烈度的等级控制。个人意见不知道正确与否,请各位批评指正,并给出正确的观点和理由。希望大家踊跃发表个人意见,在这里敬请各位的高论!


[ 本帖最后由 lvyg2009 于 2010-1-28 20:57 编辑 ]

未命名.jpg


地震信息.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jianwangtumu
    jianwangtumu 沙发
    谢谢了,那抗震构造措施不用提高了吧,就选择不改变?
    2014-07-15 15:30:15

    回复 举报
    赞同0
  • 山贼爷
    山贼爷 板凳
    烈度是按本地区的,抗震等级需要提高一级,这个条文解释里提到了相关的意思。
    2011-08-31 17:47:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

史前最新结构设计规范——更新至2009年,31个分卷(申请加精)

前面看到有网友上传了一个260M的规范,格式同上,于是乎本人想将这个最新的2009的修订的结构规范上传,来与大家共享。很全,最新。喜欢你就顶起来!!!各位想下载的兄弟姐妹们,实在是不好意思了,因为本规范为CHM格式,并非单行本,所以我只能整体压缩,又因为论坛最大上传大小为10M,所以兄弟我也尽力往大了压缩了,本规范共计290M左右,为chm格式。有钱的兄弟们就来下吧,没钱的,就攒攒钱了咱来下吧,这是好东西,值得大家来下载。谢谢!

回帖成功

经验值 +10