土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 埋地镀锌钢管DN150该采用什么连接方式

埋地镀锌钢管DN150该采用什么连接方式

发布于:2010-01-28 20:06:28 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
卡箍不许埋地
镀锌又不能焊接
套丝现场没那么大的套丝机
哪位高人给指点下

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 哈哈哈尼
    哈哈哈尼 沙发
    我们这边设计用卡箍,然后改成焊接,最后甲方不同意,又改成卡箍!!!
    2017-02-11 09:06:11

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    镀锌管不能焊接。是由于电化学腐蚀。与防腐措施没关系。
    换管材吧。
    2017-01-16 15:01:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

C-PVC管胶水粘接的接口出现脱落现象

C-PVC管胶水粘接的接口出现脱落现象急!请问,我现在有个工程热水管使用的是CPVC管,胶水粘接,但是现在使用中接口多次出现接口脱落(之前都正常打压试验过),请问是什么原因?我怀疑是胶水的热膨胀系数和CPVC管的热膨胀系数不一样造成的。请高手指教!谢谢!另外,接口就是脱开,,管子和配件都没有损坏。

回帖成功

经验值 +10