阅读下一篇
试块被试验单位判定无效后怎么处理?一个水闸基础的一根灌注桩取了两组试块,砼设计强度为C25,其中一组各个试块强度值为26MPa、46 MPa、39.5 MPa,由于超过中间值的15%,试验检测单位判定该组试块为无效;另一组试块有效,平均值为40MPa。请问在试块统计时如何处理无效的那组试块?抽出来不统计?由于统计不及时,现底板已经浇筑,无法再对灌注桩进行检测,请问如何处理?请求各位出个主意,并写明相关规范名称。 一个河道挡墙下的水泥搅拌桩(设计值为1.1MPa)的水泥土试块,其中有一组试块(3个试块为一组)的强度值分别为3.1 MPa、3.5 MPa、5.5 MPa,试验检测单位判定该试块无效,其检测依据是上海是的地方标准<
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报