土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 急!!!!求助:开闭所面积,层高要求

急!!!!求助:开闭所面积,层高要求

发布于:2010-01-28 16:58:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现在无锡开发一别墅项目,面积约14万平米,准备建四个地上式变电所,每个变电所配备2台800KVA变压器,一个20KV开闭所,2进8-10出的型式,变电所了解了一下面积需9*13M的样子,但是开闭所面积就不得而知了,初步定了一个9*10米的布置,对变电所和开闭所的层高要求也不得而知,有的说不包括电缆沟净高要3米,包括电缆沟净高4米,也有的说包括电缆沟净高4.5M,查了很多规范,也没有明确的要求。
初略估算了一下,2路进线,计算、PT,联络,0路出线,最少也要20-24台配电柜,每台柜宽800公分,双排布置宽度9米应该没问题,长度好像不够。
请教各位,到底需要多大的面积20KV开闭所才合适,如果建10KV的开闭所是不是可以小点?
还有开闭所与变电所的层高最小应该达到多少,是否有规定?

[ 本帖最后由 gcf8838 于 2010-1-28 17:13 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lxlj139
    lxlj139 沙发
    以前做的20kV中置柜一般柜宽1000,且开闭所可能采用进口柜型,同时需要考虑交直流系统与远动通信系统
    2011-11-04 14:35:04

    回复 举报
    赞同0
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 板凳
    学习拉

    2011-11-04 10:42:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.1 万条内容 · 655 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动消谐装置的探讨

电网安装消弧线圈后,发生单相接地时消弧线圈产生电感电流,该电感电流补偿因单相接地而形成的电容电流,使得接地电流减小,同时使得故障相恢复电压速度减小,治理电容电流过大所造成的危害。同时由于消弧线圈的嵌位作用,它可以有效的防止铁磁谐振过电压的产生。消弧线圈补偿效果越好,对电网的安全保护作用越大,所以需要跟踪电容电流变化自动调谐的消弧线圈。消弧线圈作用原理及国内外现状  消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿接地电容电流,使接地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,同时也最大限度的减小了故障点热破坏作用及接地网的电压等。所谓正确调谐,即电感电流接地或等于电容电流,工程上用脱谐度V来描述调谐程度

回帖成功

经验值 +10