土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 试验位置和工作位置闭锁

试验位置和工作位置闭锁

发布于:2010-01-28 14:40:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
10kv KYN 电气原理图中,试验位置闭锁和工作位置闭锁是什么意思?
是指手车在这两个位置的锁定还是什么意思?

这个图有点看不懂。

1.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    现在好像这样设计的较少了。。。
    2016-01-27 15:59:27

    回复 举报
    赞同0
  • dl455479549
    dl455479549 板凳
    就是指断路器本地在工作位置时,S9闭合,可以合闸操作

    在试验位置S8闭合可以合闸操作。

    有接点控制目的就是保证断路器可以可靠连接和分离(指断路器动触头和静触头)
    2013-12-04 10:25:04

    回复 举报
    赞同0