酸性污水自井下水仓或水源点排至地面贮水池,自然沉淀4h以去除大颗粒悬浮物。取上部澄清液作为监测点A样品。
(2)中和处理
使用化工杂质泵将地面贮水池上部澄清液送入升流中和滤池,与滤池中CaCO3及MgCO3发生反应:
CaCO3+H2SO4=CaSO4+H2CO3
MgCO3+H2SO4=MgSO4+H2CO3
出水流入曝气池经曝气后发生以下反应:
H2CO3=H2O+CO2
以上反应使污水酸性得以中和处理并实现有效除Fe。取曝气处理后水样作为监测点B样品。
(3)混凝沉降
取中和处理后的水200L进入混凝反应池,按比例加入PAC(5mg/L)+PAM(0.2mg/L),启动搅拌器以200r/min的搅拌速度搅拌3min,静置20min。取上部澄清液水样作为监测点C样品。
(4)过滤
上部澄清液(取点C)自上而下进入无烟煤-石英砂过滤池过滤后排出清水。取清水水样作为监测点D样品。