土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教室外道路照明设计灯高问题

请教室外道路照明设计灯高问题

发布于:2010-01-28 14:25:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本人设计一个工厂厂区道路照明,道路宽12米,根据设计手册
 
单侧布置
   H≥Weff
   S≤3H
   H≥1.2Weff
   S≤3.5H
   H≥1.4Weff
   S≤4H
  
双侧交错布置
   H≥0.7 Weff
   S≤3H
   H≥0.8Weff
   S≤3.5H
   H≥0.9Weff
   S≤4H
  
双侧对称布置
   H≥0.5 Weff
   S≤3H
   H≥0.6Weff
   S≤3.5H
   H≥0.7Weff
   S≤4H
  
注: Weff为路面有效宽度(m)。


我选单侧时,灯高要最少12米,做为工厂道路照明是否太高了?选双侧呢,厂区有水专业很多管道,不太好协调,
很多地方和路灯基础打架。请问手册上的这些要求是必须遵守的吗,是出自哪个规范,是强条吗?
或者有更好建议的,请不吝赐教,谢谢!

[ 本帖最后由 embee 于 2010-1-28 14:27 编辑 ]

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • xats2000
    xats2000 沙发
    谢谢各位的意见,这边厂区有5米8米13米三种路怎么配呀。
    2013-12-06 13:51:06

    回复 举报
    赞同0
  • glafd
    glafd 板凳
    城市道路照明设计规范里的标准对于厂区肯定高了,厂区车速慢照度要求按最低考虑即可
    2010-12-23 14:02:23

    回复 举报
    赞同0