土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 09版技术措施关于消防电梯前室消火栓的问题

09版技术措施关于消防电梯前室消火栓的问题

发布于:2010-01-28 11:36:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新看到2009版的《全国民用建筑工程设计技术措施》(给水排水)第223页,第7)条规定:“消防电梯前室应设室内消火栓, 且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。”怎么和记忆中的不一样,赶紧查阅《建筑设计防火规范》GB 50016-2006第81页8.4.3条第2款规定:“消防电梯间前室应设置消火栓”。规范条文解释第308页,明确了消防电梯前室消火栓的功能,并指出“ 不计入消火栓总数内”。
这不是矛盾了吗?以哪个为准呀?是不是《建规》要修订了?可是目前还没有见到修订版呀。

此外还有一小问题:《技术措施》能不能和规范一样做为设计依据,还不仅仅是作设计参考?看《技术措施》前言有这么一段话“供合国各设计单位 参照使用”,注意是参照,而不是参考,那我认为就应该和规范一样具有法律效了,有没有这方面的权威,给确认一下。

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • houshangchangsha
    其实前室消火栓算不算一路水柱讨论了很多次了,我也听过很多老总的意见,在深圳现在有一个比较统一的标准,如果前室是合用前室,并且消火栓的配置和别的配置是一样的话,合用前室的消火栓可以当一路水柱,否则就不可以,主要是合用前室在发生火灾的时候应为人要经常通过前室门逃生,所以合用前室的门其实开始一段时间是一致断断续续是开的,所以前室的消火栓可以i当一路水柱使用,具体还要看当地的消防部门的意见 还有审图公司的意见,没有统一的标准,在最新规范出来前,最好还是先咨询一下当地的消防和审图中心
    2011-08-22 22:53:22

    回复 举报
    赞同0
  • jianqing325
    jianqing325 板凳
    我看
    注册时间
    2011-08-22 14:06:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】消防软管卷盘-Y OR N

高规7.1.1 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。7.1.1条文解释 本条对高层民用建筑设置灭火设备作了原则规定。从目前我国经济、技术条件为出发点,强调以设置消火栓系统作为高层民用建筑最基本的灭火设备,就是说,不论何种类型的高层民用建筑,不论何种情况(不能用水扑救的部位除外)都必须设置室内和室外消火栓给水系统。按照此条,是否可以理解,高层住宅下面的商业服务网点就必须做消火栓了之前大家讨论的只设置消防软管卷盘还可不可行,消防软管卷盘是否也是消火栓的一种特殊形式?

回帖成功

经验值 +10