土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 设计时散热器上什么时候带手动放气阀

设计时散热器上什么时候带手动放气阀

发布于:2010-01-28 11:21:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
设计时散热器上什么时候带手动放气阀,跟建筑物类型有关像住宅,公建。。等等要带,还是跟其他的有关,这个有特别要求吗?谢谢!

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • hjh512
    hjh512 沙发

    呵呵 ,这位不嫩的兄弟 你说的没错 :lol 但是不至于20年前吧?起码十五年前 我们北方新建住宅这样的设计到处都是 我们叫上供下回垂直单管系统 但是即使不是计量供热 10年前时基本把它淘汰了 不便于管理 一供全供 一停全停 热力收费很吃力
    所以我才问人家你上供下回双管?
    还有 即使上供下回垂直单管你不设手跑风?逆流放气吗?很好?132、760、640、460这些暖气不设手跑风很好?
    以前盛行大串联暖气时圆8和10的手跑风多少钱一个还记得吗?

    [ 本帖最后由 hjh512 于 2010-2-2 15:02 编辑 ]
    2010-02-02 14:58:02

    回复 举报
    赞同1
  • reesalee
    reesalee 板凳
    上供下回,气水不是逆流么?这个~
    各位大哥,一般立管流速是多少才合适?
    2010-09-08 17:17:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求:大管径供热管网资料

求:大管径供热管网资料,一米二或一米四管径的管网设计资料,包括检查井的做法,不知道有没有,先谢谢啦:kiss:

回帖成功

经验值 +10