前段时间审查,出现的主要问题如下:
1、首层(5)x(K)轴处疏散外门的净宽不足1.1m,应校核修改,见《高层民用建筑防火规范》(GB 50045-95,2005年)第6.1.9条。
2、阳台栏杆受力部分的扶手及立管的不锈钢壁厚度应不小于1.5mm,参见相关的国家标准图集。
3、I—I部面图中,(A)轴及首层处示意有误;另外,剖面图应补充梁、窗台、女儿墙等关键构件的尺寸。
4、加气砼砌块的表述有误,应采用与干密度和强度有关的指标(Axxx,Bxxx)。

节能设计方面
1、未明确玻璃的颜色。
2、部分外窗的开启窗扇面积小于所在房间地面面积的8%
3、屋面大样图中,覆盖层陶砖的色彩应与用料说明统一,否则,不可采用附加热阻值参与节能计算。