土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 大家晒晒被审查提出的意见,以做到互相提醒

大家晒晒被审查提出的意见,以做到互相提醒

发布于:2010-01-28 11:21:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
前段时间审查,出现的主要问题如下:
1、首层(5)x(K)轴处疏散外门的净宽不足1.1m,应校核修改,见《高层民用建筑防火规范》(GB 50045-95,2005年)第6.1.9条。
2、阳台栏杆受力部分的扶手及立管的不锈钢壁厚度应不小于1.5mm,参见相关的国家标准图集。
3、I—I部面图中,(A)轴及首层处示意有误;另外,剖面图应补充梁、窗台、女儿墙等关键构件的尺寸。
4、加气砼砌块的表述有误,应采用与干密度和强度有关的指标(Axxx,Bxxx)。

节能设计方面
1、未明确玻璃的颜色。
2、部分外窗的开启窗扇面积小于所在房间地面面积的8%
3、屋面大样图中,覆盖层陶砖的色彩应与用料说明统一,否则,不可采用附加热阻值参与节能计算。


欢迎大家踊跃提出大家再审查时候的意见,共同提高!!

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • h86162235
    h86162235 沙发
    很好 很强大,很强大 很好
    2010-03-01 10:51:01

    回复 举报
    赞同0
  • dlgogo
    dlgogo 板凳
    谢谢分享!
    2010-02-26 19:40:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.59 万条内容 · 182 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑符号在设计中的运用

:) 很好的文章

回帖成功

经验值 +10