按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 1097.920 <1.2Mp= 1367.803 不满足 ******
程序没有用加盖板方式来加强
Vu= 1471.604 ≥1.3(2Mp/ln)= 384.880 满足
Vu= 1471.604 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 1363.882 满足
按抗震规范8.2.8条进行梁拼接的极限承载力验算
Vu= 1426.243 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 1363.882 满足
N/Ny= 0.000
****** Mu= 1097.920 <1.2Mpc= 1367.803 不满足 ******
梁拼接腹板采用高强度螺栓连接
Ncub= 169.200 ≥sqrt[(Vu/n)^2+(Nmb)^2]= 99.124 满足
Nvub= 295.327 ≥sqrt[(Vu/n)^2+(Nmb)^2]= 99.124 满足