土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于建筑抗震的周期折减系数

关于建筑抗震的周期折减系数

发布于:2005-07-26 16:18:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
已知:
建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,所在地区的抗震设防列度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组:第二组。场地类别:三类。特征周期:Tg=0.55sec,建筑结构的阻尼比:0.05,框架抗震等级:三级
那么:
周期折减系数取多少?

砖墙多不多。一般取06~0.7
建议取0.7

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • huang_tb
    huang_tb 沙发
    周期折减系数是根据建筑中隔墙的多少及刚度来取值的。因为隔墙不参与结构的抗震计算,但它们的存在会使得结构周期变小,也就是说,有隔墙的建筑在pkpm结构计算周期的时候都把周期算大了。根据隔墙的多少,可以把框架结构周期折减系数取值为0.7左右。
    2010-03-24 17:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • liuming335
    liuming335 板凳
    根据地震设计反应谱曲线,当结构周期大于场地卓越周期时,折减系数越大,地震力相应越小。当结构的填充墙等构件比较多时,结构刚度会随之增大,这时可以适当减小折减系数,从而增大地震影响系数,增大地震力,使得结构偏安全
    2009-07-21 21:51:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

活动:说说你的一次设计失误或失败经历!

每个人的成长都是经历坎坎坷坷的!(少数例外)每个人的成功都会难免遭遇失败的!(个别不同)经验的积累过程中多少都会有那么一点点失误或失败!勇敢一点!说出你的一次刻骨铭心或记忆犹新的失误或失败的经历。只为了让大家少走些弯路,少摔几跤!请大家积极参与!奉献你的经历,我们表示感谢!参与即有表示哦!谢谢大家!谢谢!

回帖成功

经验值 +10