土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 溢流管管径计算问题

溢流管管径计算问题

发布于:2010-01-28 10:18:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水箱无进水管,是散落式进水,水箱总进入流量 2100 m3/h

水箱底部接泵吸入口,要求设计溢流管在泵口堵塞情况下能将2100m3/h的流量顺利溢流排出。

溢流管垂直段高度4.6m,水平段5.4m


我假设溢流时为满管排出,等径管道流量流速相等。尝试用阻力损失的方法计算管径为210,向上圆整到DN250。不知这种计算是否正确?还有就是实际情况是否要考虑半满管情况?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fisherohong
    fisherohong 沙发
    排水起点设置挡板,得用堰流公式计算吧?按堰流算了管径D=900!。。。太大了。。。:Q
    2010-02-01 12:43:01

    回复 举报
    赞同0
  • hlp8015
    hlp8015 板凳
    你既然是分散进水,就没法按进水管加大一级管径确定
    我个人理解的:按重力排水计算,溢流管的起点算是排水的起点,然后在看你溢流各部分的管段的排泄能力,按你讲的应该是水平那段是控制段,你按排水那样根据坡度来确定管径,
    2010-01-28 19:23:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PE管和镀锌钢管造价

请问PE管埋地敷设和热浸镀锌管焊接连接那个造价高

回帖成功

经验值 +10