1 引言

  在低压电气工程中,屡屡出现负荷侧“中性线(即N线)重复接地”这一提法,且要求各不相同。一些地方的供电局要求将Tr接地系统中的N线重复接地,当地的部分施工图审查人员并将此作为强制性条文执行;还有些地方的施工图审查中心也规定TN—s接地系统中的N线应重复接地;更有甚者无论何种接地系统,只要有N线就统统将它重复

接地,见图1、2、3。当询问为何要N线重复接地时,所有理由都是因N线就是“零线”,而根据国家标准“零线”是要重复接地的。据说这样可防止因三相四线回路的“零线”(包括TI"系统的N线和TN系统的PEN线和N线)断线(在我国常称为“断零”)造成三相电压不平衡,使其中某相设备烧坏。需要说明的是,前述“N线重复接地”却都要求与建筑物内电气装置外露导电部分的保护接地系统绝缘。对这种混乱的做法,笔者认为有必要进行探讨,以辨清是非。否则发生电气灾害时,将无法解释原因,其结果是不了了之,不能总结事故教训。N线仍旧重复接地,电气事故继续威胁人身和财产安全,也影响设备的正常运行。



1122363933231.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • wang97810
    wang97810 沙发
    :) :) 有收获
    2009-01-09 10:34:09

    回复 举报
    赞同0
  • xtayyong
    xtayyong 板凳
    谢谢楼主,你是好人,我们大家向你学习,以后望多多搞点这类东西,
    2008-09-12 10:19:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 742 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地问题的探讨『转贴』

地与电(信号),这是一对形影不离的双胞胎。接地,通常是指用导体与大地相连。可在电子技术中的地,可能就与大地毫不相关,它只是电路中的一等电位面。如收音机、电视机中的地,它只是接收机线路里的一电位基准点。接地,在电力和电子技术中,既简单,又复杂,而且还必不可少。按接地的作用,可分为工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号地等多种。在广电技术中,以上几种接地类型都会遇到。现就结合实际对某些接地技术问题作一阐述。