土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【【【【救助!!消防管路设计!!】】】】

【【【【救助!!消防管路设计!!】】】】

发布于:2010-01-27 18:58:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
目前在建的一个项目,泵房设计在建筑物外,图纸设计的消火栓、喷淋分别各由2台泵进行供水,一用一备。
问题来了,按照图纸要求,从泵房中泵引出4条管路,分别为喷淋一用一备、消防一用一备。4条管路通过室外管网连到室内的消防管路。应如何进行连接?
我做的是将主备管路在室外分别合并,即消火栓1根,喷淋1根。与室内相连时增加三通。

一同事指出:
《按照建筑设计防火规范》
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;

所以应从泵房开始,所有4条管路都应单独布管,并直接与建筑物内管网连接。


请问有无必要?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tx
    tx 沙发
    版主说的对啊 :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
    2010-03-05 01:22:05

    回复 举报
    赞同0
  • qingquan2004
    qingquan2004 板凳
    我认为楼主同事说的对啊,呵呵。
    2010-03-04 17:24:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消火栓在什么情况下可以设置在室内消防给水管网上?

有个住宅小区,设集中给水泵房,并且生活给水和消防给水共用,即室外只有一路管线-生活消防合并管线,这样就存在一个问题:如何设置室外消火栓?我有个想法不知道可行不可行:在共用管线上可以接出室外消火栓,但是要在水泵接合器和室外消火栓之间设置止回阀,这样就防止了水在接合器与室外消火栓之间循环,不知道这样可行不?向高手请教如下的图示,大家看看[ 本帖最后由 echo20071702047 于 2010-1-28 19:52 编辑

回帖成功

经验值 +10