本文研究受火作用钢柱的弯曲屈曲和失效行为,通过有限元数值模拟,讨论了不同长细比时钢柱的极限温度,并通过与欧洲规范(EC3)计算结果的对比,发现当长细比较大( )时,EC3较为保守,而长细比较小( )时,有限元计算得到的极限温度要低于EC3结果,因此结构抗火设计时对短而粗钢柱进行有限元计算分析是必要的。文中还进行了详细的参数分析,基于有限元计算逐个分析了载荷比、轴向约束刚度、截面温度梯度、长细比以及初始缺陷等对钢柱极限温度的影响,还考虑了升温速率的不同所引起的热弯曲对钢柱挠度的影响。结果表明这些参数对钢柱极限温度有明显的影响。