土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一台2t的生物燃料锅炉,带1万平米负荷,用一台板式换热器40平米。

一台2t的生物燃料锅炉,带1万平米负荷,用一台板式换热器40平米。

发布于:2010-01-27 16:35:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
这台炉子带了俩个小区,一个高层小区,一个多层小区,顶压在0.8mpa,多层小区通过减压阀减到0.4mpa,回水加了一台循环泵,40立/时,38米扬程;高层小区主循环泵90立;扬程40米,高层小区负荷和多层小区负荷差不多,去年住户少,效果还可以,今年多层住户增加了一半,效果不行了,炉水温度提不起了,循环也不好了。请教各位专家如何解决?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zxb1000
    zxb1000 沙发
    高层小区的主管系统很大,主管dn300的管,从始端段到末端大约1km,支状管网共计7个高层,入住率大约6000平米,多层小区主管dn125的,从主管300的始端直接接管的。板式换热器承压,锅炉是常压锅炉。
    燃油,燃气锅炉运行费用太贵了。
    谢谢各位了!
    2010-02-02 12:39:02

    回复 举报
    赞同0
  • sxldf77
    sxldf77 板凳
    本人以为:生物质燃料锅炉的热效率和出力应该没有现在的燃油燃气锅炉的出力大,换言之1台1吨的生物质燃料锅炉比现在的1台1吨燃油燃气锅炉出力要小一些吧,所以建议增加锅炉,描述不一定正确,请大家踊跃讨论
    2010-01-28 16:05:28

    回复 举报
    赞同0