请教一下,图纸说明利用柱的不小于Φ16主钢筋作为接地引下线

钢筋的搭接处需要6D进行双面焊接

但是我这里的钢筋是套丝螺纹连接的,不是搭接绑扎

那么我的引下线使用的主钢筋怎么实现焊接呢?

可以使用另外短一些的钢筋跨过螺纹连接处

再在螺纹连接上下两端和主钢筋进行6D焊接吗??

[ 本帖最后由 worldbobo 于 2010-1-27 12:04 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yinpingyu
    yinpingyu 沙发
    柱筋螺纹联接可以在两侧做接地跨接,跨接圆钢应以柱筋为参考,一般罗纹联接的柱筋都比较大,圆钢应不小于12
    2010-02-06 01:40:06