土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 我晕,为什么日用水量小于最大时用水量呢
高人帮我指点一下迷津,谢谢了。
一个工业厂房,工人500人,3班倒,厂房里设有淋浴间,一共88个淋浴头,直接用40度热水洗浴。关于热水的用量计算:按每人每次60L洗浴用水,日用水量为500*60=30吨;小时用水量计算按照规范50015第5.3.2所给出公式,计算小时用水量居然为40多吨,高人帮我看看,我错在哪里了,谢谢!

全部回答(8 )

  • king_ui
    三洋荣事达合肥南岗工厂,1400员工,每天有500员工洗澡,用了10台A.O.史密斯BTRO-338燃气热水器解决。跟你这情况差不多吖。
    2010-12-07 19:59:07 来自 PC 评论 举报
  • lxwklj
    集中供水和全日供水应套用不同的公式,但是不太明白那个不均匀小时变化系数,谁来解释一下。
    2010-11-02 16:22:02 来自 PC 评论 举报