土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 排气温度高

排气温度高

发布于:2010-01-27 09:32:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台机组,R22,双系统,使用螺杆压缩机,电机是由液体冷却,运行时1#系统高压16.0bar,低压4.4bar,排气温度71.5℃,电机温度30.0℃,2#系统高压16.2bar,低压3.8bar,排气温度80.1℃,电机温度14.3℃,2个系统均比较正常;水温到设定值后(此时水温为冷凝器40.4℃/45.0℃,蒸发器15.4℃/15.0℃),1#系统高压17.0bar,低压7.2bar,排气温度78.1℃,电机温度36.5℃,2#系统停机,高低压平衡为6.1bar,电机温度19.6℃, 排气却为86.7℃,不明白为什么排气温度这么高,而且水温是不是也不太对啊,请教各位高手

[ 本帖最后由 zhishuxiongyi 于 2010-1-27 09:56 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • tica0411
    tica0411 沙发
    是不是制热工况啊,40/45 的出水温度 排温高点很正常
    2010-05-17 13:57:17

    回复 举报
    赞同0
  • coolr718
    coolr718 板凳
    水温40几度还正常啊 停机后排气温还那么高 检查传感器
    2010-05-12 03:03:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多