土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖砌水池

砖砌水池

发布于:2010-01-27 08:58:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
目前小弟遇到一个问题,有一个水池,长60m,宽40m,池高3.1m,水深3m,其中砖砌池壁厚300mm,池里水流速为1m/s,回填土1.5m,回填土密实度0.85,土比重1.3。
请问前辈们,这么一个水池安全吗,如果不安全,应注意什么问题:池壁要砌多厚或填土要多深?小弟不胜感激。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 采菇凉的蘑菇
    不说安全问题 就是这个防水做不好 以后一池子水 个把小时就漏完了
    2015-01-26 08:32:26

    回复 举报
    赞同0
  • yushilin
    yushilin 板凳
    偶,忘记了,底部和变截面出设圈梁。
    2015-01-23 11:40:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多